发布于:2006-05-05 15:43:05
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
前两天看到一套图纸,4层小型商场,每层1800平米左右,每层设3个吊顶式新风空调处理机,6排管,风量每个为6000m^3,全新风工况下冷量为97.8KW,项目所在地为大连。经过计算在当地夏季计算气温下,若室内干球温度为25℃,则需冷量为40.06KW,这样的话每层实际冷量只有120KW多点,可正常取每平米200W的冷指标,每层冷负荷就有360KW啊!那剩下的240KW冷负荷如何解决?不知道是图纸本身存在问题还是我考虑错误!
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句40KW的冷量其实你单单考虑了,新风处理到室内状态点温度,其实真正你要计算处理到机组的露点温度,所以你现在取得的冷量比较小!
从另外一方面考虑,你只考虑新风冷负荷,没有考虑其他建筑、设备、人体等负荷!
回复 举报
回复 举报