防火卷帘的进线电源

发布于:2011-05-24 11:30:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1. 无论《高规》《建规》,都有相应类似要求:消防用电设备的配电线路和控制回路宜按防火分区划分。
2. 防火卷帘由于往往处在两个防火分区的交接线上,故防火卷帘的电源是由相邻的两个防火分区中哪个区(的双电源箱)引来,往往不受重视,完全取决于系统设计时看哪个方便——我个人之前的做法,以及身边的同事同行均如此。
3. 仔细想来,这种做法并不一定正确,起码不够严谨,正确的做法,用图表达如下(图中有文字说明)
防火卷帘的进线电源.jpg

防火卷帘的进线电源.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • mjwmmm
    mjwmmm 沙发
    这个有明确要求吗?如果要深究,我觉得应该从疏散方向的问题考虑,LZ觉得呢?
    2011-05-25 18:20:25

    回复 举报
    赞同0
  • luohuan
    luohuan 板凳
    建筑图上很少明确画出要求控制箱放在哪边或者卷帘是装在哪边的。。。
    2011-05-25 17:21:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.73 万条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于防火卷帘的一个疑问

《火自报》规范6.3.8.3 条,用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底;疑问:防火卷帘的作用不就是用作防火分隔的吗,是否还有不做防火分隔用的防火卷帘?如果没有,那疏散通道上的防火卷帘,是按本规范6.3.8.1~2条执行,分两步降 来执行,还是按规范6.3.8.3条执行,一次降到底呢?如果有不做防火分隔用的防火卷帘,请大侠们列举一二例。