土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于防火卷帘的一个疑问

关于防火卷帘的一个疑问

发布于:2011-05-24 11:15:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
《火自报》规范6.3.8.3 条,用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底;

疑问:
防火卷帘的作用不就是用作防火分隔的吗,是否还有不做防火分隔用的防火卷帘?如果没有,那疏散通道上的防火卷帘,是按本规范6.3.8.1~2条执行,分两步降 来执行,还是按规范6.3.8.3条执行,一次降到底呢?
如果有不做防火分隔用的防火卷帘,请大侠们列举一二例。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • netling
    netling 沙发
    LS的同志有一点搞错了,设置在疏散走道上的防火卷帘门,在烟感动作时下降至1.8m,当温感动作后降到地面,如此规范的想法是,当烟感动作时,火场温度还不一定太高,人员依然可以通过该走道疏散,但温感动作时,火场温度已经很高,这时候必须分隔两个防火分区阻止火灾蔓延,且人员也不可能经过温感动作的那个防火门疏散(温度太高,去了也送死)

    实例很多,比如一层面积超标需要设置两个防火分区,内部仅在疏散走道联通两个防火分区,这样只能在疏散走道上设置防火卷帘
    2011-05-25 11:23:25

    回复 举报
    赞同0
  • yitaofan
    yitaofan 板凳
    一般情况下,防火分区有两个出口(其中一个可以是通向相邻分区),火警时区内人员都要经由疏散通道到达这两个安全出口,再疏散至室外。现在要在疏散走道上设卷帘,而无论它是经一步降还是两步降,最终它都是要降到底的,那不就把安全出口闸死了吗,那原安全出口是否还能算安全出口呢————温感动作卷帘降一半,直到降到底这段时间,如果人万一在这段时间内没来得及逃出,即使火还不足够大烧死人,这人也要被烧死的了!不要跟我说,还有一个门啊,答:完全有可能那个门被堵住或正好在起火点旁,是过不去的,必须经有卷帘这个门/走道疏散,这个时候只有等死了!!另外一方面,一个门被堵烧堵住,而有卷帘这个门/疏散走道又被闸死,那消防人员怎么进来呢?
    有卷帘上开门的产品——笑话吧,既然卷帘上再开门,那分两次降还有意义吗?
    2011-05-24 17:03:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火灾自动报警

6.3.1.6 消防控制室应设置火灾警报装置与应急广播的控制装置,其控制程序应符合下列要求:(1)二层及以上的楼房发生火灾,应先接通着火层及其相邻的上下层;(2)首层发生火灾,应先接通本层、二层及地下各层;请问这个怎么在系统图中体现?还是只是在设计说明中说明清楚呢?

回帖成功

经验值 +10