6.3.1.6 消防控制室应设置火灾警报装置与应急广播的控制装置,其控制程序应符合下列要求:

(1)二层及以上的楼房发生火灾,应先接通着火层及其相邻的上下层;

(2)首层发生火灾,应先接通本层、二层及地下各层;

请问这个怎么在系统图中体现?还是只是在设计说明中说明清楚呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • luohuan
    luohuan 沙发
    设备功能自带
    2011-05-25 17:24:25

    回复 举报
    赞同0
  • netling
    netling 板凳
    两种做法
    1、没有背景音乐,靠消防控制器控制消防广播,在系统图中无法表示,仅仅写说明即可
    2、有背景音乐,需要将每层的背景音乐分开,消防的广播切换送至背景音乐控制室,每层分开切换即可