一个配电室准备采用两台2000KVA的变压器分两段运行,中间加母联,不知变压器低压母排选用多大的导板?2片100x10的可以吗?另外变压器的低压出线断路器选用框架式的其额定电流是用3200A的还是4000A?谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yunping
    yunping 沙发
    2006-05-07 13:19:07

    回复 举报
    赞同0
  • zhaopeiren2002
    开关肯定是4000A的没错(如果没有特殊要求),若是电解车间或热频炉的开关就要选择大一些得了,因为都是产生大电流的设备。