我碰到一个五星级酒店 大堂面积150m2,高约8米,大门会经常打开,无风幕机,空调设备热负荷25KW,冷负荷系统35kw,下送上回,送风采用旋流风口,夏天冷水机组供冷,冬天酒店锅炉热水。但是冬天制热效果非常差。酒店方面考虑到节能问题,冬天机组的供水温度约为45度~50度。设计院的解释是:1、供水温度偏低 应该为55度 2、层高特高 3、大堂大面积玻璃幕墙; 我个人觉得:1、热负荷较小,冬天应该要辅助加热 2、大门处应设计风幕机 3、送、回风口布置不合理,其中一个送风口与回风口相距不到2米,且回风风速过大 约4.5m/s 本人手头现在没有规范可查,我想请问下各位是否有这方面的规范,具体是如何规范的,谢谢!
全部回复(46 )
只看楼主 我来说两句-
sherwinding
沙发
甚至见过大堂空调负荷200的呢
2012-04-26 09:43:26
赞同0
-
john3218
板凳
上一个项目是采用地板送风,AHU在大堂下面那层,大堂地板是混凝土风道,地面布置直径30CM的旋流地板送风口,大堂部分敞开的,面朝大海,大堂有900㎡呢,但是休息区,有座位的地方只有150㎡,直接在这150㎡的区域内做混凝土风道,下面那层的AHU直接全新风系统,风管接到风道的孔,行了。这样意思意思让坐着的人能凉,觉得有风出就行了,开业后去坐了下,也没觉得有问题,那台AHU风量7500,制冷量71KW,全压700Pa。功率4KW,够了~~