土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 坡屋顶框架结构需要判定侧向刚度不规则和楼层承载力突变吗?

坡屋顶框架结构需要判定侧向刚度不规则和楼层承载力突变吗?

发布于:2011-05-22 13:54:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
坡屋顶框架结构需要判定侧向刚度不规则和楼层承载力突变吗?
例如:三层框架带坡屋顶框架。一层高3.3米,二层高3.3米,三层高3.3米,坡屋顶单独建模0.6米,
计算结果显示,坡屋顶层侧向刚度较下三层大,不满足抗规3.4.2条“侧向刚度和楼层承载力突变”要求。
已定义坡屋顶板弹性板。
第三层楼层受剪承载力只有坡屋顶的33%左右,不满足抗规3.4.3-2-2)规定,需要调整吗?

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • czcivilczcivil

    坡屋面的刚度突变模型中验算方法肯定会超限 这边审图一般不会纠结这个

    2022-04-02 10:40:02

    回复 举报
    赞同0
  • 海贼土木
    海贼土木 板凳

    坡屋面建模整体指标会失真,一般情况下可以不去考虑,另外在PKPM里面有自定义指标统计的功能,可以用这个功能来剔除坡屋面的整体指标。

    2022-03-30 22:05:30

    回复 举报