请教负荷分级的一个问题????在< >一书中看到一个不解之处 3.2.2 民用建筑中各类建筑物的主要用电负荷的分级,应符合本规范附录A的规定。 附录A表3-1 序号14 商场、超市 大型商场及超市的空调负荷为二级负荷。 在这里,在下有一个问题想请问, 一般的大型商场、超市的空调负荷应该在整个用总电负荷占据比较大的比例吧,但空调好像分很多种用途,例如冷冻水泵、冷却水泵等等。若是将空调负荷全部定为二级负荷,那么如果某一台变压器出故障,那这些负荷都得靠另一台变压器带动??这样会不会加重这个变压器的负担?易导致事故
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
电气老孙
沙发
不用看这么多 一看你消防电梯和普通电梯使用同一个配电箱 直接卡掉!下面不用看,消防负荷与非消防负荷线路必须要分开配置
2011-05-30 17:13:30
赞同0
-
junjie57318
板凳
以前没注意这个问题,个人认为不用算普通电梯,因为他的断电时间不会太长,在这个时间内消防电梯同时运行达不到断路器的短延时跳闸电流,不会有问题的