各位前辈,我做的毕业设计是上海一个二层商场中央空调,一楼5265m2,二楼4860m2,有个中庭,选个全空气系统。
冷负荷和湿负荷用鸿业和EXCEL表格各算过一次,现在有几个问题请教下
1,湿负荷,一楼,鸿业算出的湿负荷是224.921kg/h,用书上公式Mw=0.278nψg*10^-6=0.278*4212*0.89*194*10^-6=0.2022kg/s=727.8kg/h。两者都无新风负荷。不知道是不是软件数据设置有问题。
2,热湿比,用表格计算一楼冷负荷687610w,求得热湿比ε=3400,不知道应该增加冷负荷还是减少湿负荷,鸿业计算出来的热湿比8000多还是比较正常的。
3,新风量,不知道是应该取8.5-15m3/人·h,还是直接用新风比15%。
快要抓狂了
,求解答