土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 活塞压缩机

活塞压缩机

发布于:2011-05-21 14:09:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
活塞压缩机在进行单体测试(冷藏标况)时,吸气压力波动,无法完成测试,冷媒R600a,请教各位是怎么回事?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yirzhil6666
    yirzhil6666 沙发
    有空气吧
    把故障在说详细点
    2011-06-01 16:15:01

    回复 举报
    赞同0
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 板凳
    吸气压力波动有几点原因工参考,1、供液不稳定,忽多忽少;2、接压力表的连接管没选择正确。
    2011-05-22 16:32:22

    回复 举报
    赞同0