土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于配电中三相和单相功率的问题

关于配电中三相和单相功率的问题

发布于:2011-05-21 10:30:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如:一个办公室单相功率为30KW,三相功率为20KW。问:该如何配电
1.单相:30KW*4.5=135A/3=45A/相 三相:40A*2=80A/3=26.6A/相 共计:45+26.6=71.6A每相
2.20KW+20KW=50KW*2=100A/3相=30A/相
高手指点,这样对不对。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wuchiqun
    wuchiqun 沙发

    三相电源进办公室没?力求三相供电,要知道“6倍”由来!不考虑功率因数的话单相30kw=135A,三相30kw=43.5A,功率不变时单相电能损耗是三相的6倍。功率不变时单相电压损失是三相的6倍。功率不变时单相导线截面是三相的6倍。
    2011-05-29 07:39:29

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    能把单相负荷三相分匀,可以这样计算,不能分匀时,就不能这样计算了,按最大一相电流计算。
    2011-05-21 11:04:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电热管接线方式及线径选择

如图所示,每根发热管为4.5KW,380V电源,一共12根,接线方式是否正确?另外每根发热管的连线应该选用多大线径的铜线?总电源线我用的3x35的电缆,可以吗?

回帖成功

经验值 +10