如图所示,每根发热管为4.5KW,380V电源,一共12根,接线方式是否正确?另外每根发热管的连线应该选用多大线径的铜线?总电源线我用的3x35的电缆,可以吗?

clip_image002.jpg

  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发
    电热管是380V的,你的结线方式为角型,正确。
    总功率为54KW。
    每根管流过的电流大约12A。
    线电流约为82A。
    2011-05-21 22:05:21