请教关于配电系统图出线与实际线路敷设施工有不同的问题

发布于:2011-05-20 11:34:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
很多照明施工,从配电箱的出线很多都是先到开关再到灯。这里也有个问题,就是关于配电系统图出线回路表示与实际施工出路的问题。比如一组出线接若干盏灯,用双联或三联的开关。很多施工都是按照系统图出线的规格将线敷设至开关,再从开关分线,比如双联开一分二关,三联一分三,分线后线型号就发生变化,如BV2*4的出线分成了两根2.5的。但图纸上却不会标注这个2.5,这样就出现了问题,如算量时,会按照4平方来考虑等。如何解决?盼赐教。
  • yudert
    yudert 沙发
    目前图纸设计与实际施工中,照明回路不存在你所说的导线截面变径情况。
    以前普通插座回路有这种情况,干线是4,从接线盒到插座是2.5,现在插座回路也都是4平方到底,导线不变径。
    2011-05-21 05:49:21