土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请高手帮我解答下人防工程电气预埋

请高手帮我解答下人防工程电气预埋

发布于:2011-05-19 18:50:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
人防地下室电气铺管暗敷设的情况下除了消防工程 其他的可以用PVC么(为什么一定都要用镀锌钢管) 比如照明、动力管线铺设用什么管

(我指的不是穿越防火分区的密闭套管) 是暗敷设在临空墙,防护密闭墙,和人防工程顶板预埋

我看了相关规范 和人民防空设计标准的图集 都没有提起过

哪本规范上有明确要求请告诉我下 今天人防来检查说必须全部用镀锌钢管,我找不到相关的依据又不敢顶撞

谢谢同行的师兄弟帮我解答下~

[ 本帖最后由 jfd5277 于 2011-5-20 13:30 编辑 ]

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • oldriver
    oldriver 沙发
    GB50038 7.4里面只要求穿过外墙、临空墙、防护密闭墙和密闭隔墙。。。。。。应选用壁厚不小于2.5mm的热镀锌钢管。(其条文说明明确告知)在其他部位管线可按有关地面建筑的设计规范或规定选用管材。
    2011-12-24 11:55:24

    回复 举报
    赞同0
  • x_mage
    x_mage 板凳
    要求壁厚不小于2.5mm镀锌钢管或不锈钢管,过防护区时用钢管,两边设密闭盒处理。
    2011-08-14 08:24:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

路灯光控探头如何和光控开关连接

请问:路灯光控探头如何和光控开关连接,选用多大的电缆或者电线,一般需要留多少米,谢谢!

回帖成功

经验值 +10