发布于:2011-05-19 18:50:19
来自:电气工程/照明工程
[复制转发]
人防地下室电气铺管暗敷设的情况下除了消防工程 其他的可以用PVC么(为什么一定都要用镀锌钢管) 比如照明、动力管线铺设用什么管
(我指的不是穿越防火分区的密闭套管) 是暗敷设在临空墙,防护密闭墙,和人防工程顶板预埋
我看了相关规范 和人民防空设计标准的图集 都没有提起过
哪本规范上有明确要求请告诉我下 今天人防来检查说必须全部用镀锌钢管,我找不到相关的依据又不敢顶撞
谢谢同行的师兄弟帮我解答下~
[
本帖最后由 jfd5277 于 2011-5-20 13:30 编辑 ]
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报