阅读下一篇
TN-C-S系统请教!TN-C-S系统一般PE和N线是不能合并的。但是我在设计院的图纸上发现好多TN-C-S系统配电柜到二级配电柜的出线电缆采用4芯线(U/V/W/N),PE线二级配电柜附近接等电位箱或者重新打接地桩。设计人员说这样可以节省PE线的材料。省钱。请问这样设计的图纸是否有问题。晕。再简单一点。我这个问题就是TN-S系统中。如果PE(接地)不通过电缆连接配电柜(二级配电)和动力柜(三级配电)。只是在动力柜处连接等电位箱或者重新打接地桩(接地电阻符合要求,小于4欧姆)。这样是否可行。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报