土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水泵变频与否

水泵变频与否

发布于:2011-05-20 09:59:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
求指教:
最近的一个项目,采用区域冷站来的一次水(冬热夏冷),用冷侧与供冷侧用换热器间接连接,建筑冬季热负荷是夏季冷负荷的40%左右,我现在纠结于用冷侧水泵的设置方案问题,我想了以下几种:1,分设冷热水泵,且均为变频;2,合用冷热水泵,变频;3,分设冷热水泵,均不变频,采用压差旁通;4,分设冷热水泵,冷水泵变频,冬季热水系统采用压差旁通;5,合用冷热水泵,采用压差旁通。不知哪种比较合理及常见。建筑冷负荷7600kW,热负荷2900kW,采用3台2600kW板换。望高手前辈们不吝赐教。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • chinalnkydlzc
    chinalnkydlzc 沙发
    分高冷热泵!是否变频看你的控制和系统要求!
    2011-05-21 13:40:21

    回复 举报
    赞同0
  • chenxinping123
    看了半天 看不懂
    这样说吧 一次泵系统的话 冷冻水泵不能变频(听说特灵有一款冷水机组,冷冻水泵可以变频,我没见过);二次泵系统的话 一次泵不能变频 二次泵可以变频。
    冷却水泵可以采用变频。
    2011-05-21 10:15:21

    回复 举报
    赞同0