【请问】简单大拔稍电杆配筯,怎么算 ?

发布于:2011-05-20 08:48:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
#001、#002、#003都用15m大拔稍电杆,帮算下3根电杆的配筯?
1、#001到#002的档距75米、#002到#003档距为86米
2、导线选用架空绝缘线JKLGYJ—10kV 240
3、地形为坚土
4、因电杆在路边不能打拉力线,所以用大拔稍电杆

希望各位能帮下配筯,先算电杆的受力(弯距)再配筯,能把过程写上来大家一起探讨。

2-Model.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yidingxing
    yidingxing 沙发
    1#杆弯矩497KNM,2#杆676KNM是怎么算出来的,计算公式?
    2011-06-08 20:52:08

    回复 举报
    赞同0
  • fxcfj
    fxcfj 板凳
    按电杆埋深2.5米,单回,导线240/40计算,1#杆弯矩497KNM,2#杆676KNM,1#杆可采用大直径电杆,2#杆混凝土电杆无法满足要求,建议此两基杆型采用钢管杆,3#杆稍大普锥杆就能满足要求。
    2011-05-26 15:45:26

    回复 举报
    赞同0