冷冻水水量=0.86*1.1*Q/T
1.1为安全系数 也可取1.15
Q为风机排管的冷量
T为温差 取5度
冷却水水量=0.86X1.1X1.2XQ/T
然后根据算出来的水量查表 选择管径
其中临界值取大者 如算出来水量为5.7 一般我就选DN50
DN 水量
25 1—2
32 2—4
40 4—6
50 6—10
70 10—18
80 18—32
100 32—65
125 65—115
150 115-185
200 185—350
250 350—550
300 550—800
350 800—950
400 950—1250
450 1250—1600
500 1600—2000
风管 我是按照风速
送风管末端一般3M左右 主管一般7到7.5M/S左右
排烟规范上是说小于20m/s 一般我只做到15m/s
具体的还需要看你是民用建筑还是工业建筑
场所本身噪音较大的地方 风速可以适当大一点
还没毕业 咱还不够专业 这些东西仅供参考