风管和水管管径计算过程是点样的 ,,,,,,谁能提供点资料

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • harriesjh
    harriesjh 沙发
    wtf_pan 发表于 2011-5-19 22:37 我是这样做的冷冻水水量=0.86*1.1*Q/T1.1为安全系数 也可取1.15主管主要是哪一段的呢? 逐级过去的时候主管的风速变还是不变? 有时候主管上开支管 然后支管上还要分? 各管段的风速又怎么选择?
    2014-03-07 14:58:07

    回复 举报
    赞同0
  • wtf_pan
    wtf_pan 板凳
    我是这样做的
    冷冻水水量=0.86*1.1*Q/T
    1.1为安全系数 也可取1.15
    Q为风机排管的冷量
    T为温差 取5度
    冷却水水量=0.86X1.1X1.2XQ/T
    然后根据算出来的水量查表 选择管径
    其中临界值取大者 如算出来水量为5.7 一般我就选DN50

    DN 水量
    25 1—2
    32 2—4
    40 4—6
    50 6—10
    70 10—18
    80 18—32
    100 32—65
    125 65—115
    150 115-185
    200 185—350
    250 350—550
    300 550—800
    350 800—950
    400 950—1250
    450 1250—1600
    500 1600—2000


    风管 我是按照风速
    送风管末端一般3M左右 主管一般7到7.5M/S左右
    排烟规范上是说小于20m/s 一般我只做到15m/s
    具体的还需要看你是民用建筑还是工业建筑
    场所本身噪音较大的地方 风速可以适当大一点

    还没毕业 咱还不够专业 这些东西仅供参考
    2011-05-19 22:37:19

    回复 举报
    赞同0