我用的是风机盘管加新风系统,新风处理到室内等焓点```90%,不考虑新风的升温问题`,
在确定送风量的时候```遇到了一个问题~``就是`室内的热湿比线包不包括新风给室内带来的湿负荷呢??
在论坛上看好像说不包括,但我的老师又距我说包括.我现在都搞不懂.我查过很多书都没有把这个问题说清楚的.
新风对室内的湿负荷也挺大的.具体怎么算新风对房间的湿负荷,不能用软件来算``.要知道,新风湿负荷很大的啊~`,一般都占一半江山的`~`~~
具体新风湿负荷是不是新风的风量*(新风经新风机处理后哪个机器露点的含湿量-室内点的含湿量) ???????
请高手指教``谢谢了`
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
这位高手说的将新风处理到室内状态点的等湿线与相对湿度线95%的交点上,这一点也就是机器的露点温度了,是有这样的新风处理方法,哪么室内就不承担新风湿负荷了,而且新风的焓要比室内低,也成承担了一部分室内冷负荷.这个我知道啊,但我的方法新风处理到室内等焓点,相对湿度是90%的状态点.这个方法也行的,只不过室内要承担部分新风湿负荷,而新风不承担室内负荷吧了,你看一下设计手册吧..还有的就是我不是用送风状态点确定新风量,而是确定总送风量,哪有人会用哪个点来确定新风量的?我是学的四年暖通的啊~`晕`,你也没有回答我的问题,我问的是室内热湿比线的确定包不包括新风湿负荷呢????这才是我要问的`你说哪些我都明白得很~``,不过现在我明白了``是要包括新风湿负荷的.