土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 一个空间的热湿比中有没有包括新风的湿负荷?为什么?

一个空间的热湿比中有没有包括新风的湿负荷?为什么?

发布于:2006-05-02 09:19:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我用的是风机盘管加新风系统,新风处理到室内等焓点```90%,不考虑新风的升温问题`,
在确定送风量的时候```遇到了一个问题~``就是`室内的热湿比线包不包括新风给室内带来的湿负荷呢??
在论坛上看好像说不包括,但我的老师又距我说包括.我现在都搞不懂.我查过很多书都没有把这个问题说清楚的.
新风对室内的湿负荷也挺大的.具体怎么算新风对房间的湿负荷,不能用软件来算``.要知道,新风湿负荷很大的啊~`,一般都占一半江山的`~`~~
具体新风湿负荷是不是新风的风量*(新风经新风机处理后哪个机器露点的含湿量-室内点的含湿量) ???????

请高手指教``谢谢了`

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • boy1234boy
    boy1234boy 沙发
    楼主真是高抬小弟了,小弟只不过是个初学者,只是将我的想法说出来于您研究一下,希望能跟楼主共同进步,小弟只是不明白楼主为什么要这么做呢?将风盘与新风系统分开来不是更清晰明了一些吗?以后还要向楼主多请教才是。
    2006-05-05 20:03:05

    回复 举报
    赞同0
  • lingbing19-14
    lingbing19-14 板凳

    这位高手说的将新风处理到室内状态点的等湿线与相对湿度线95%的交点上,这一点也就是机器的露点温度了,是有这样的新风处理方法,哪么室内就不承担新风湿负荷了,而且新风的焓要比室内低,也成承担了一部分室内冷负荷.这个我知道啊,但我的方法新风处理到室内等焓点,相对湿度是90%的状态点.这个方法也行的,只不过室内要承担部分新风湿负荷,而新风不承担室内负荷吧了,你看一下设计手册吧..还有的就是我不是用送风状态点确定新风量,而是确定总送风量,哪有人会用哪个点来确定新风量的?我是学的四年暖通的啊~`晕`,你也没有回答我的问题,我问的是室内热湿比线的确定包不包括新风湿负荷呢????这才是我要问的`你说哪些我都明白得很~``,不过现在我明白了``是要包括新风湿负荷的.
    2006-05-05 11:21:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 797 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

太阳能空调

有人知道有关太阳能空调的吗?价格、性能怎么样,有谁用过或者安装过。

回帖成功

经验值 +10