阅读下一篇
厨房操作间通风存在哪些问题?《饮食建筑设计规范》(JGJ 64-89)对厨房操作间通风作了明确规定:(1)计算排风量的65%通过排气罩排至室外,而由房间的全面换气排出35%;(2)排气罩口吸气速度一般不应小于0.5 m/s,排风管内速度不应小于10 m/s;(3)热加工间补风量宜为排风量的70%左右,房间负压值不应大于5 a。然而,有的工程的厨房未设排气罩,仅在外墙上设几台排气扇;有的虽然设置了排气罩,但罩口吸气速度远小于0.5 m/s,选配的排风机风量不足。大多工程未设置全面换气装置,亦未考虑补风装置,难以保证室内卫生环境要求及负压值要求。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳中国是和谐社会,很多词都被和谐了,不能因为这样就不把自己要发表的东西发出来啊,come on,我在线等
回复 举报