阅读下一篇
同母线多台电机之间的影响问题,1台启动时另1台的运行电流会下降同一条低压母线上接了好几台皮带电机,有90kW,110kW, 160kW的,都是安装了施耐得的软启动,从去年开始那台90kW的电机在运行时经常偷停(就是运行时电机突然停一下,立即又恢复运行了,PLC运行信号是常给的),通过观察,该电机在偷停时间一般是另外几台电机启动时间相符,但是又不是每次启动别的电机时都会偷停,有时一天有几次,有时1星期也没有,后来我就试验了几次,在该电机运行时,启动另外的电机,当另外的电机启动时该电机的电流会降低(如该皮带空载时电流从60A降到40A),当另外电机启动完毕后该电机电流又恢复正常,母线电压从407V降到405V,这是什么原因呢?肯定是期间出现什么问题,要么软启动出现了瞬时故障,要么是PLC遭到了干扰,想不明白啊?大家帮忙分析下吧
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报