土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【求助】漏电断路器RCD误动作,超不解

【求助】漏电断路器RCD误动作,超不解

发布于:2011-05-18 20:08:18 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
最近碰到这样一个问题,公司的一批漏保RCD安装到一个工地老是出现不间断跳闸的现象。RCD所带的负载是一些日光灯,(RCD型号是DPN 16A。DPN的意思就是L和N同时断开。)首先怀疑是RCD的动作整定值偏小(按国家标准要求终端负载RCD的动作值应该是15mA
1、为什么动作电流小还不会跳闸?

2、除了泄漏电流外还有其它什么因素会影响动作呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zailushang73
    zailushang73 沙发
    RCD 应该有俩个数值,一个是额定不动作电流,一个为额定动作电流。如果没记错的话额定不动作电流为额定动作电流的一半左右,泄露电流在额定不动作电流与额定动作电流RCD可动作可不动作
    甲型RCD,动作电流是25mA
    已型RCD,动作电流是21mA
    你所用的工作场合的泄露电流应该小于21mA
    并不能说明甲型RCD比已型RCD差
    2011-05-22 23:30:22

    回复 举报
    赞同0
  • lsy135511
    lsy135511 板凳
    产品质量问题,无法讲原理
    2011-05-19 22:25:19