土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教大家,给10kV中压变频器馈电的断路器应该设置什么保护?

请教大家,给10kV中压变频器馈电的断路器应该设置什么保护?

发布于:2011-05-18 15:24:18 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
因为10kV电动机要求变频,所以设置了中压变频器。但是给该变频器馈电的断路器应该设那些保护呢?哪位高人知道?希望不吝赐教啊。谢谢了。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tonyjeans
    tonyjeans 沙发
    哦,也就是说带旁路的需要按照电动机的保护配置,不带旁路的只需要设置 速断 过流和零序就可以了是吧。
    2011-05-18 16:10:18

    回复 举报
    赞同0
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    如果有绕过变频器直接启动的要求,那就要按电动机保护要求配。
    如果必经变频器,则负责保护至变频器这段的线路即可。电动机的保护由可由变频器自己完成。
    2011-05-18 15:53:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 392 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有了电动机保护器之后,断路器应该怎样选型?

今天遇到一个问题,安装了电动机保护器后,断路器应该只保护线路吗?那样就不必选用保护电动机型的断路器了?请高手帮忙

回帖成功

经验值 +10