阅读下一篇
【急求】400kva的AF变压器,变压器过载1.8倍是否可行恳求您帮顶,跪求您!!!!!懂的大侠请您仔细的看条件,跪求您仔细看设计两台400kva的AF变压器,设计时候,当一台变压器故障时,另一台变压器所带的负载为760kva,大约为一台变压器的1.8倍,远超规范里面的最大1.5倍过载,请问1.8倍的负载,这样能坚持多长时间,会不会瞬间就不行了,来不及切除不故障变压器的三级负荷。如果能切完三级负荷,倒是只剩下440kva的负载,只是有时间切除吗?变压器会不会瞬间坏了,没办法切除?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
liangfuyong
沙发
路过学习了
2011-05-26 19:15:26
赞同0
-
nyytjo
板凳
应仔细检查原因,螺丝不上紧,肯定会引起放电,但互感器上不像是烧的痕迹,对该柜进行全面检查,然后做耐压试验,若耐压试验通过,就可以继续使用,若在试验中有打火,耐压不够的话,必须换新,互感器是一次性产品,不能维修!
2011-05-26 16:03:26
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报