阅读下一篇
【急求】400kva的AF变压器,变压器过载1.8倍是否可行恳求您帮顶,跪求您!!!!!懂的大侠请您仔细的看条件,跪求您仔细看设计两台400kva的AF变压器,设计时候,当一台变压器故障时,另一台变压器所带的负载为760kva,大约为一台变压器的1.8倍,远超规范里面的最大1.5倍过载,请问1.8倍的负载,这样能坚持多长时间,会不会瞬间就不行了,来不及切除不故障变压器的三级负荷。如果能切完三级负荷,倒是只剩下440kva的负载,只是有时间切除吗?变压器会不会瞬间坏了,没办法切除?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报