恳求您帮顶,跪求您!!!!!懂的大侠请您仔细的看条件,跪求您仔细看
设计两台400kva的AF变压器,设计时候,当一台变压器故障时,另一台变压器所带的负载为760kva,大约为一台变压器的1.8倍,远超规范里面的最大1.5倍过载,请问1.8倍的负载,这样能坚持多长时间,会不会瞬间就不行了,来不及切除不故障变压器的三级负荷。
如果能切完三级负荷,倒是只剩下440kva的负载,只是有时间切除吗?变压器会不会瞬间坏了,没办法切除?
因为是特殊工程,不方便发负荷计算表上来,我大概说下:(一二级负荷采用两变压器双回路供电):
需用系数都是工业及名用配电手册里面,每个都是打的最低的,已经没有任何下限了。同时系数打的0.85,和0.95,个人认为也已经很低了,很低了。
1号变压器,平时负载435kva(已经是最终的,打过需用系数,和同时系数),其中一二级负荷共计179kva(只有35kva的污水泵是二级负荷,剩下的都是一级)。
2号变压器,平时负载410kva(同上),其中一级负荷279kva。
我都不知道平时风冷时,这样过载一点1.1倍,能不能7*24小时全年运行,这个知道的大哥先给回复下,再看下面,下面最重要
当2号变压器故障时,1号变压器瞬间带的应该是(个人认为),435+279=714kva,
跪下来问,如果这样1.8倍过载的话,有没有时间立即切除1号变压器上的三级负荷,行还是不行,要多长时间,
应该怎么切除,手动切除?怕变配电室的值班人员来不及反应,如果自动呢?应该怎么设置连锁关系,不能只是理论,要实际能做,求求各位大哥帮帮我吧,小弟衔环结草以报恩德,绝对不是说说而已的,拜托大家了
还有通过改变两台变压器三级负荷的平衡,我这里的实际情况就是把1号变压器的三级负荷,只能移动一个回路,还是较少的那个,因为一共两个,不能移动的是照明,把过载时侯的过载倍数控制在1.6倍,请问这样能坚持多长时间。
1.6倍能不能来的急切除,手动?自动?怎么做,要实际做法,理论这东西不敢确定啊!!!
还有通过什么方法能让供电局把这两个400的换乘630的,求程序,小弟实在不懂啊!!!!
下面是我我之前的帖子,请大家参考下!!!
http://bbs.co188.com/content/219_3448605_1.html
http://bbs.co188.com/content/219_3385688_1.html
当时拿到这个工程,我们头就说不能换变压器,说供电局已经批了,我是新人,不太明白,为什么不能换,现在有什么办法可以换容量。
但是不换的话我觉得这样真的很危险!请问大家是不是很危险!!!!
求版主,大侠救命!!!!!!
路过的求您多帮顶顶,至少顶两贴,小弟跪求了?
全部回复(35 )
只看楼主 我来说两句A--------空气;
回复 举报
1、你设计的两台400kVA的干式变确实小了点,对变压器很折寿的,最恰当的方法是改为两台500kVA以上的干式变;
2、如果你的头儿硬是不让改大变压器的容量,那你只有死马当成活马医了:
(1)再增加具有独立母线的1~2面柜,将重要的一、二级负荷全部挪到这段母线上,用ATSE自动切换开关将这段母线与两路电源母线连接,保证任意一台变压器因故退出后,重要的一、二级负荷不间断供电。
(2)如果受场地限制,不能另增加配电柜,那只有在既有的低压配电柜上修改主接线设计了,将原来两段母线分为三段母线,将重要的一、二级负荷全部挪到第三段母线上,用ATSE自动切换开关将这段母线与两路电源母线连接,(同上)
回复 举报