小弟新人,接手一个工程,原来设计者选的两台SCB10-400/10变压器,风冷。现在补充修改设计时发现,

当一台变压器故障,另外一台变压器带所有一,二级负荷,打过需用系数,和同时系数后,再加上补偿后,容量还有有440kva

新人什么都不懂,哪里说得不对还勿见笑,我是被迫的,啊啊啊啊啊啊

还有电流这里就更不懂了,打过需用系数后,电流总和900多A, 再打同时系数,电流800A, 补偿后电流是720A。

领导说变压器容量供电局已经批了,不能改,具体我也不懂,到底不能修改是什么原因?

现在负载呆不下来,怎么办??救命啊

当一台变压器带全部一,二级负荷时,这么直接带的话能坚持多长时间,能长期使用吗?还是只能带一两个小时?变压器是室内风冷

求求各位老大了,帮帮忙,我真的很害怕,拜托各位老大救我,小弟衔环结草以报恩德!!!!!!!!!!

路过的大哥,也求你强力顶贴,跪求!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • xylyzx
    xylyzx 沙发
    我不提倡把变压器变小,有没有可能负荷根本没有你计算的那么大啊,因为需要系数和同时系数不是个固定的值,如果你计算的没有问题,那绝对是不能长期运行的