关于火灾自动报警系统穿管问题?

发布于:2011-05-17 16:29:17 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
小弟在进行火灾自动报警系统施工时,一直有疑问,很多的施工图上注明总线、电源线、电话线、联动控制模块线都要分别穿管敷设,在最新GB50116报批规范中提到不同电压等级的线缆应分别穿管或采用分隔线槽敷设,但系统的总线、电源线及联动控制线都是DC24V,都是同一电压等级,它们共管或共槽并不违反规范啊,而且他们都是弱电范畴内,相邻线缆干扰极少。当然火灾应急广播100V应单独敷设。不知我说的有没道理?盼高手指点!

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • hwb888
    hwb888 沙发
    信号线和电源线可共管敷设。
    2016-05-11 15:16:11

    回复 举报
    赞同0