土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 【疑惑】08X101-3 综合布线系统工程设计与施工图集里面计算有问题??

【疑惑】08X101-3 综合布线系统工程设计与施工图集里面计算有问题??

发布于:2011-05-17 09:33:17 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
在图集中7-12页次,第六点里面,光缆选用一根6芯光缆是不是错的啊
根据综合布线系统工程设计规范,两个SW/HUB群应该设计4个光端口,光缆为8芯才对啊??!!

还有跳线管理器是如何统计的啊?求教
  • ftft8228
    ftft8228 沙发
    跳线管理器的个数应该是配线架的个数与交换机的个数之和吧。我的理解,你可以看看08X101-3第95页的图,每个配线架下面都有一个跳线管理器
    2012-02-09 14:24:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。