土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求指点,室外消防布置是否可行

求指点,室外消防布置是否可行

发布于:2011-05-16 23:35:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一校区,各楼层数均不超过4层,市政压力/流量满足要求,但是市政管网为枝状。 此时消防管网如何布置?
生活给水和消防是否还能合用? 室外消火栓设在哪个管网上?

按规定应该设置消防水池, 该消防水池是否需要加泵?

这样布置满足不满足要求: 给水消防合用, 设室外消火栓。 消防水池不设泵,仅做取水口。 感觉这样如果市政停水,室内消火栓不就不出水了? 四层的建筑,都没设水泵结合器,就靠消防车取水室外灭火?

谢谢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • gaoshang2324
    gaoshang2324 沙发
    谢楼上,接着问,如果所有建筑物均在水池150m半径之内,是否必须加泵??
    2011-05-17 19:42:17

    回复 举报
    赞同0
  • panyu72
    panyu72 板凳
    (1)根据民规8.2.7,只要是室外消防用水量大于15升/秒,室外消防管网就应该成环,且进水管不少于两条。所以应该先根据最大一座建筑物的体积计算一下室外消防用水量,查表8.2.2-2。如果室外消防用水量大于15,哪怕是室政管网为枝状,这个区域内消防本身也应成环。
    (2)根据8.1.4,生活水和消防水可以合用,但此时管径不可小于DN100,且当生活用水量达到最大时,管网提供的水量可以满足消防用水要求。
    (3)应该加消防泵。避免市政管网停水时消防管道内无压力。
    2011-05-17 04:42:17

    回复 举报
    赞同0