室外消火栓的布置问题

发布于:2011-05-16 21:24:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我正在做一宾馆的给排水设计,遇到室外消火栓,不知道该怎么布置?(现在还没有一点概念),是对消火栓的布置间距有什么规定的吗,室外消防用水量是30L/s,这与布置室外消火栓有关系吗?还请各位高手指点,不剩感激!!

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • 789山
    789山 沙发
    学习学习O(∩_∩)O~
    2016-11-01 10:04:01

    回复 举报
    赞同0
  • fcpsdc
    fcpsdc 板凳
    室外消火栓的保护半径不应大于150m;在市政消火栓保护半径150m 以内,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可不设置室外消火栓;

    室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s 计算;与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内。

    请问:到底是150米内的市政消防栓,还是40米内的市政消防栓,计入室外消火栓的数量内。