土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 平房顶消火栓

平房顶消火栓

发布于:2011-05-16 15:54:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范上是这样要求的:设有室内消火栓的建筑,如为平房顶时,宜在平房顶上设置试验和检查用的消火栓。
只有二层或三层的厂房(非高层厂房)是否要设置?是否每栋都要设置?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xiejy16888
    xiejy16888 沙发
    不会吧?每栋都要设?层数不高的也要设?审图的要求那么严格?
    2011-05-17 16:29:17

    回复 举报
    赞同0
  • guo20101127
    guo20101127 板凳
    每栋都要设。。
    2011-05-17 15:16:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防稳压装置问题

高规7.4.8.1条规定了高压水箱的增压设施:增压水泵的出水量,对消火栓系统不应大于5升/秒,对自动喷水灭火系统不应大于1升秒。(1)这样规定的原因在哪儿?对这条怎样理解?(2)据此怎样选择增压设备?(3)如果据此选择增压设备,消火栓系统的增压设施和喷淋的增压设施是不是应该分开设置?否则喷淋的流量就大于1升/秒了。以上请各位同仁给予指导为盼

回帖成功

经验值 +10