土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防稳压装置问题

消防稳压装置问题

发布于:2011-05-16 15:30:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高规7.4.8.1条规定了高压水箱的增压设施:增压水泵的出水量,对消火栓系统不应大于5升/秒,对自动喷水灭火系统不应大于1升秒。
(1)这样规定的原因在哪儿?对这条怎样理解?
(2)据此怎样选择增压设备?
(3)如果据此选择增压设备,消火栓系统的增压设施和喷淋的增压设施是不是应该分开设置?否则喷淋的流量就大于1升/秒了。
以上请各位同仁给予指导为盼

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • panyu72
    panyu72 沙发
    继续请教您:我举个例子:稳压泵的目的是要保证最不利点的压力要求。假设建筑为15层,在屋顶(16)层设一屋顶水箱,那15层的压力应该是小于0.07或者0.1的;所以还是应该设稳压泵以满足最不利点即15层某个消火栓或者是喷头的压力要求。但至少应该保证在主泵还未开启之前的灭火要求吧?这样就至少应该有两个消火栓的水量或者一只喷头的水量要求啊,可这样配置稳压泵能满足要求吗?
    2011-05-16 16:50:16

    回复 举报
    赞同0
  • pangjiang27
    pangjiang27 板凳
    稳压是稳管网平时压力下降,使其随时处于准工作状态
    当喷头爆掉、栓口打开,此意已为失火状态,改主泵上场了,稳压泵流量太大还有意义?
    不大于不应理解为可以无限小吧?》
    ::喷头爆掉,后管网压降,如果喷淋稳压泵选太小的话,无足够水量去顶开报警阀瓣--延迟器--压力开关启泵,也许主泵永远启动不了
    2011-05-16 16:30:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅