继续请教您:我举个例子:稳压泵的目的是要保证最不利点的压力要求。假设建筑为15层,在屋顶(16)层设一屋顶水箱,那15层的压力应该是小于0.07或者0.1的;所以还是应该设稳压泵以满足最不利点即15层某个消火栓或者是喷头的压力要求。但至少应该保证在主泵还未开启之前的灭火要求吧?这样就至少应该有两个消火栓的水量或者一只喷头的水量要求啊,可这样配置稳压泵能满足要求吗?
2011-05-16 16:50:16
赞同0
-
pangjiang27
板凳
稳压是稳管网平时压力下降,使其随时处于准工作状态
2011-05-16 16:30:16
赞同0
加载更多回复 举报
当喷头爆掉、栓口打开,此意已为失火状态,改主泵上场了,稳压泵流量太大还有意义?
不大于不应理解为可以无限小吧?》
::喷头爆掉,后管网压降,如果喷淋稳压泵选太小的话,无足够水量去顶开报警阀瓣--延迟器--压力开关启泵,也许主泵永远启动不了