阅读下一篇
【求助】“某80kVA箱变系统主接线图”,请教是否合理?设计思路如下:1.跌落式熔断器:根据规程选择额定电流10A比较合宜,但据典型设计选用额定电流为20A;查,厂家没有这一规格的令克;选标准最小值100A选型,短路开断应没有问题,但对变压器过载则无应对能力了。2.高压侧电源进线,按经济电流密度校验,25截面的电缆是合宜的;但据查,无该型号电缆“YJV22-8.7/15-3×25”,是否选择其他型式?或者干脆换为标称最小截面35的;3.箱变容量为80kVA,低压柜配3面是否合宜?这里将进线柜单列,主要考虑合柜是否会造成误碰、误操作或者尺寸不够;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报