土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PT线接错

PT线接错

发布于:2011-05-16 19:09:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一组PT线接错,影响仪表电能计量吗?大家说说原因。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dongge6666
    dongge6666 沙发
    肯定会影响计量的准确度哈。
    2011-05-16 22:45:16

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    具体要看如何接错,计量一组接错,计量电度肯定不准,电压显示要看情况。
    2011-05-16 19:55:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】“某80kVA箱变系统主接线图”,请教是否合理?

设计思路如下:1.跌落式熔断器:根据规程选择额定电流10A比较合宜,但据典型设计选用额定电流为20A;查,厂家没有这一规格的令克;选标准最小值100A选型,短路开断应没有问题,但对变压器过载则无应对能力了。2.高压侧电源进线,按经济电流密度校验,25截面的电缆是合宜的;但据查,无该型号电缆“YJV22-8.7/15-3×25”,是否选择其他型式?或者干脆换为标称最小截面35的;3.箱变容量为80kVA,低压柜配3面是否合宜?这里将进线柜单列,主要考虑合柜是否会造成误碰、误操作或者尺寸不够;

回帖成功

经验值 +10