发布于:2011-05-16 18:10:16
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
设计思路如下:
1.跌落式熔断器:根据规程选择额定电流10A比较合宜,但据典型设计选用额定电流为20A;查,厂家没有这一规格的令克;选标准最小值100A选型,短路开断应没有问题,但对变压器过载则无应对能力了。
2.高压侧电源进线,按经济电流密度校验,25截面的电缆是合宜的;但据查,无该型号电缆“YJV22-8.7/15-3×25”,是否选择其他型式?或者干脆换为标称最小截面35的;
3.箱变容量为80kVA,低压柜配3面是否合宜?这里将进线柜单列,主要考虑合柜是否会造成误碰、误操作或者尺寸不够;
4.低压柜测量用三只还是一只CT,有明确的规定吗?还是说地区差异?
5.该容量箱变出线2回是否合理?需备用1回不?主要考虑到,备用,又不可能联动(倒负荷),检修肯定是要断开低压主开关的,所以备用好像用处不大,所以没有考虑;
6.该容量的箱变,查规程,一般不考虑无功补偿;这里还是按40%主变容量补偿,是否合宜?另:电容器组数与总容量如何匹配?这里8组,每组4千乏的配置是否合理?
7.第一个配电项目,请各位大虾多多指教。
[
本帖最后由 zhiwozuiwo 于 2011-5-16 18:20 编辑 ]
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报