求解惑:避雷针高度的确认最近在接触避雷针方面的产品,对国标的滚球半径法有些疑惑,寻求大家的帮助,谢谢。某一集装箱堆场(第三类建筑物),箱体高度设为5米,我如竖一根20米高的避雷塔,按GF50057的计算,h=20 / hx=5 / hr=60, 得出ro=44.72 / rx=20.74。在避雷塔还是20米的情况下,我是否可以将计算公式中避雷针高度h以避雷针针尖至被保护物高度的距离来算?也就是 h=15 / hx=0 / hr=60,得出 ro=39.69,这样的话保护半径要比上面的算法得出的20.74多出好多。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
hsa8
沙发
专门为太阳能加避雷针还没看到,一般都是接到避雷网上。
2011-05-17 17:59:17
赞同0
-
netling
板凳
为什么连接至避雷网上不行呢,规范中明确规定,高出屋面的正常情况下不带电的设备外壳需要接地
2011-05-17 15:48:17