现我厂有一台400KW的柴油发电机,发电机的蓄电池我们自己加了一个AC220V变DC24V的电源模块对蓄电池浮充电,因为每次对柴油发电机进行启动日常工作时,拆浮充电源线。接蓄电池制柴油发电机至起动机的线较麻烦,所以现在计划在蓄电池至起动机之间加一个开关。现在对开关选型这里有点疑惑 望各位师傅 指导, 起动机的的功率是11KW 电压是24V 电流也就是458A 那么我是不是要选一个至少458A以上的开关?? 我现在手上就有两个250A的开关和 250A的隔离开关一个 能不能用? 求解