请教:水系统管路某点的最高工作压力

发布于:2006-04-30 10:07:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
某机械循环热水采暖系统采用高位膨胀水箱定压,膨胀水箱高水位与循环水泵的高差为40m,循环水泵工作点的扬程为26m,定压点设置在循环水泵的吸入口处,自系统某计算点至循环水泵吸入口的阻力损失为8m水柱,该计算点与膨胀水箱高水位的高差为20m,该计算点的最高工作压力为多少m?

我计算的与答案不符,请各位大虾算算,并解释一下,正确答案是:(20+26)-(26-8)=28m

1146364099070.JPG

  • ggbeauty
    ggbeauty 沙发
    系统最高的压力点应该在水泵的出口:Hmax=26+40=56m;测试点应该是:26+40-20-8=38m;
    不知道思路有没有错,请多指教!
    2006-05-02 00:19:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。