1,冷却塔本身有开式和闭式两种,闭式就是盘管式;开式占绝大多数;
2006-05-10 11:44:10
赞同0
加载更多综上所述,也就是说在冷却水泵选型的时候,是不是不用考虑冷却塔与水泵的高差了,也就是(H=延和阻力+局部阻力+冷却塔的水压降+系统停止时管道内水平面到冷却塔喷水口的高差),不知道我所理解的对不对?还请leetian老师多多指教!
回复 举报
2. 计算水泵时,您只需将冷却塔当作一个系统设备,相当于水箱,其本身要消耗一定水损失(塔体扬程),这个数据考虑了水塔进水口同水盘高度差,内部喷水损失,厂商会给出这个数据,您不需要去详细了解.
3. 塔身高度一般指水塔的外形尺寸,实际计算管路中,用处不大.
4. 计算管路主要考虑冷却塔的塔体扬程.
LEE TIAN, LT@133SH.COM
回复 举报