地下室面积为90平方米,完全封闭空间,作为人员避难所。现在是打算通过两个通气道接入地下室,排风道管高15米(至地下室顶面),打算安装无动力通风器。进风道管高5米(至地下室顶面),请教各位这个方案能否实现地下室通风。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • tt9815135
    tt9815135 沙发
    此方案可行,因为有人进入后,室内温度比室外温度高,室内空气上升通过避风风帽排至室外;但最好的做法是风帽不能做在空气动力阴影区,或者是正压区,这样效果不好;还有就是室内多点排风,这样效果会更好。