求助,厨房通风问题!
求助,厨房通风问题!
厨房排烟管道,支管道和干管道,风速一般取多少,新风管道,风速又是取多少呢?
发布于
2011-05-14 08:46:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
gxx1102
通常风管宜采用1.5mm厚的钢板焊接制作,其水平管段应尽可能的短,风管应设不小于2%的坡度坡向排水点或排风罩;
风管的风速不应小于8m/s,且不宜大于10m/s,排风罩接风管的喉部风速应取4~5m/s.