请问各位师傅,二台进线断路器与发电机如何联锁。也就是当二台进线断路器都没电的情况下发电机自动启动。当任一台进线断路器来电时,发电机停机。如何给发电机一个无源信号。工作原理是怎么样的
  • lennie1219
    lennie1219 沙发
    用两中间继电器就可以实现啊,把继电器线圈两端分别引自2台进线断路器上端(进线断路器要带欠压脱扣),再把柴油发电机合闸回路引到两个中间继电器的常闭点,再串起来。