土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请问导线与断路器、隔离开关的选择
总断路器选择125A,断路器前的隔离开关选择160A,那么导线选择多大平方
导线载流量是以大于125A选择还是大于160A选择

请过客给个答案

[ 本帖最后由 wzy777q 于 2011-5-13 15:43 编辑 ]

全部回答(60 )

  • haha_ning
    同意只要大于125A就可以了,按断路器的选择,隔离开关只是一个断开点,没有保护功能。
    2011-05-20 17:41:20 来自 PC 评论 举报
  • 建筑电气


    请问这是为什么
    2011-05-20 18:38:20 来自 PC 评论 举报