小弟现在做的一个工程,选用多联机系统,室内机基本在四面出风和风管机两种形式,但不同的厂家有不同的说法,有的说风管机好,有的说四面出风机好,真是让人难得选择。我将这个项目的大致情况说一下,希望大家能够给我出出主意,先感谢了!
1. 性质:科研办公楼;
2. 形式:大型开敞式工位区,不吊顶;
3. 层高:3.9米;
4. 面积:每层三个300m2左右。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • lizimujs
    lizimujs 沙发
    如果四出风嵌机吊在3.2左右,那没什么问题。如果3.5以上那就用风管机,主要是考虑冬天制热
    2011-05-18 10:09:18

    回复 举报
    赞同0
  • jianrong.fan
    jianrong.fan 板凳
    四出风空调比管路机要好,时间长了管路机风道需要清洗,清洗风道比清洗空调蒸发器要贵很多,建议使用四出风空调机,安装后美观清洗比较方便,
    2011-05-17 22:25:17

    回复 举报
    赞同0