土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教,非抗震地区的设计问题

请教,非抗震地区的设计问题

发布于:2011-05-13 14:58:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
RT,在非抗震地区的建筑,是否就不存在抗震等级之说了呢?
那么剪力墙,是否就没有边缘构件了呢?只需按照混规第10.5.8条设端部的竖向受力钢筋就可以了吗?
框架梁、柱也就不用端部加密之类的了吧?
请搞过非抗震的哥们解释下
  • x1xqq
    x1xqq 沙发

    不存在抗震等级之说
    没有边缘构件,暗柱要求有。
    端部加密不要求。
    2011-05-13 15:07:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2108 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教高层建筑中,哪些部位的钢筋有屈强比要求?

《GB50204—2002混凝土结构工程施工质量验收规范》中5.2.2 对有抗震设防要求的框架结构:抗震等级为一、二级的框架结构,其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;且钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3.问题:1、 上面这段话里的纵向受力钢筋应包含哪些部位的钢筋? 2、在框架剪力墙结构中又如何对待?对这个问题有好多意见,希望各位网友、专家讨论下。

回帖成功

经验值 +10