请教高层建筑中,哪些部位的钢筋有屈强比要求?

发布于:2011-05-13 14:57:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《GB50204—2002混凝土结构工程施工质量验收规范》中5.2.2 对有抗震设防要求的框架结构:抗震等级为一、二级的框架结构,其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;且钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3.

问题:1、 上面这段话里的纵向受力钢筋应包含哪些部位的钢筋?

2、在框架剪力墙结构中又如何对待?

对这个问题有好多意见,希望各位网友、专家讨论下。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • huxueshan87
    huxueshan87 沙发
    这是对钢筋的要求。。。应该是都有要求吧
    2011-08-08 12:28:08

    回复 举报
    赞同0
  • sjc13579
    sjc13579 板凳
    就是在抗震设防区内建筑物的框架柱、框架梁、剪力墙、框支梁、框支柱、剪力墙连梁等结构构件,不包括一般的非框架梁、联系梁,非抗震设防区的框架柱、框架梁等也无此要求。
    2011-05-13 18:43:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.21 万条内容 · 2164 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

pkpm导出的剪力墙边缘构件(端柱)配筋率不够

具体情况是:三级抗震剪力墙端柱(处在结构的角部),pkpm导出的纵筋配筋率为0.74%。而按照高规说法,当剪力墙构造边缘构件为端柱时,端柱的纵向钢筋宜按框架柱的构造要求配置。高规规定三级框架角柱最小配筋率为0.9,所以感觉pkpm导出来的纵筋配筋率太小不合要求不知道我的想法对不对还请高手指点,谢谢