土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm导出的剪力墙边缘构件(端柱)配筋率不够

pkpm导出的剪力墙边缘构件(端柱)配筋率不够

发布于:2011-05-13 14:50:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
具体情况是:
三级抗震剪力墙端柱(处在结构的角部),pkpm导出的纵筋配筋率为0.74%。
而按照高规说法,当剪力墙构造边缘构件为端柱时,端柱的纵向钢筋宜按框架柱的构造要求配置。
高规规定三级框架角柱最小配筋率为0.9,所以感觉pkpm导出来的纵筋配筋率太小不合要求
不知道我的想法对不对
还请高手指点,谢谢
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三四级剪力墙构造边缘构件轴压比、配箍率控制要求

如题,规范没有给出三四级剪力墙构造边缘构件轴压比、配箍率控制要求,自己不知道改怎么办,还请大侠指点

回帖成功

经验值 +10