土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 计量柜接线

计量柜接线

发布于:2011-05-13 11:38:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位:1、高计中电流、电压互感器的二次接地接在哪里?使用多大的线?
2、Y,yn接法中的电压互感器的一次、二次连在一起接地,那他们的接地接在哪里?使用多大的线?
3.3PT接线时,电压互感器的一次侧的A、B有无要求哪端接高压哪端接地?即:能否三个A接高压,三个B接地;或者三个A接地,三个B接高压。当这样接线时,二次需怎样变更?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tujunt10
    tujunt10 沙发
    谢谢!了解了一部分。
    2011-05-25 10:55:25

    回复 举报
    赞同0
  • cibeidebishou
    cibeidebishou 板凳
    1:高压柜是接地的,PT,CT二次侧只要和柜子外壳接牢就好,还有一点,差动低压侧CT二次绕组是不直接接地的,要引到高压侧CT二次侧一起接地。
    2:也是外壳,一次侧的线芯我还真没注意过,二次侧应该是BVR2.5方的黄绿线。
    3:没有要求,可以A接地,B接高压。也可以B接地,A接高压。一二次侧同名端对牢就好的。VV接法的PT在两个PT排列一致的情况下,B相不是一个PT是A接地,一个PT是B接地的么!