UPS输入输出零线和地线为什么要区分开来接
UPS输入输出零线和地线为什么要区分开来接
UPS输入输出零线和地线为什么要区分开来接? 会短路?怎么个短法? 求解???
发布于
2011-05-13 09:56:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
hero_2008
这要看UPS上下线的系统接地方式和上下线接地形式是否相同。
对于上下线接地方式相同的,IT、TT、TN-S系统是分开的。TN-C是共用PEN的。
2011-05-16 17:56:16
来自 PC
评论
举报
zhujianhao121
这个和零线有什么关系呢?真是一头雾水?还是零线和ups内部有什么关系呢???
2011-05-16 16:46:16
来自 PC
评论
举报