土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库降温较慢,-22度就打不下去了

冷库降温较慢,-22度就打不下去了

发布于:2011-05-13 11:29:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教各位同仁:比泽尔风冷机组,用R22制冷剂,现在高压12公斤,低压0.05公斤,库温要求为-20度至-24度,我观察过环温28度还能打到-24度,用时30分钟.环温34度时要打到-24度就相当困难了。已清洗冷凝器,制冷剂也补了一点,冷凝器风扇及电机也正常,蒸发器没有结霜膨胀阀是内平衡的。请教各位我该如何调整,是调膨胀阀,还是再加些制冷剂?

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • llh92731
    llh92731 沙发

    同意这个观点!
    2011-11-17 22:08:17

    回复 举报
    赞同0
  • jingyezhilengcom
    加大冷凝器散热面积即可
    2011-11-17 21:47:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教麦克维尔PEH离心机的维修问题

麦克维尔PEH087,开机出现startup-vane open的故障,无法开机,后来发现是压力开关坏了,上面写了71085A-12的型号,短接这个开关上面的线就可以正常开机了请问,这个开关可以修复吗?据说更换或者调整里面的密封圈就能修复,求证?另外,更换这个配件的时候,这个机组能有阀门把氟利昂导到冷凝器里面吗?还是要全部氟利昂都导出来?谢谢

回帖成功

经验值 +10