土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求教麦克维尔PEH离心机的维修问题
麦克维尔PEH087,开机出现startup-vane open的故障,无法开机,后来发现是压力开关坏了,上面写了71085A-12的型号,短接这个开关上面的线就可以正常开机了
请问,这个开关可以修复吗?据说更换或者调整里面的密封圈就能修复,求证?
另外,更换这个配件的时候,这个机组能有阀门把氟利昂导到冷凝器里面吗?还是要全部氟利昂都导出来?谢谢

全部回答(1 )

  • zhanyong555
    没有专家能回答吗?急啊。。。。。。。。。。。。。
    2011-05-13 13:29:13 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。